消防报警主机维修常见人防工程防火分区与防烟分区
1、人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;防火分区的划分宜与防护单元相结合;工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,其疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
2、每个防火分区的允许--大建筑面积,除另有规定者外,不应大于500㎡。当设置有自动灭火系统时,允许--大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
3、商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
1)商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许--大建筑面积不应大于2000㎡。
2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许--大建筑面积不应大于1000㎡。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许--大建筑面积也不得增加。
3)溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级。
4、丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许--大建筑面积应符合下表的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许--大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
5、人防工程内设置有内挑台、走马廊、开敞楼梯和自动扶梯等上下连通层时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积计算,其建筑面积之和应符合有关规定,且连通的层数不宜大于2层。
6、当人防工程地面建有建筑物,且与地下一、二层有中庭相通或地下一、二层有中庭相通时,防火分区面积应按上下多层相连通的面积叠加计算;当超过本规范规定的防火分区--大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1)房间与中庭相通的开口部位应设置火灾时能自行关闭的甲级防火门窗。
2)与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
3)中庭应按相应规范规定设置排烟设施。
7、需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,消防报警主机维修建议并应符合下列规定:
1)每个防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。
2)防烟分区不得跨越防火分区。
8、需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
看完了消防报警主机维修常见人防工程防火分区与防烟分区,如果还有其他问题可以查看我们其他页面,也可以联系我们免费热线,我们专门从事消防工程安装服务,火灾自动报警系统、自动喷洒系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防泵系统等自动消防系统的销售、施工、安装、维护及技术服务。企业现拥有专(兼)职员工百余名,具有消防设计,施工资质的高、中级技术人员占总公司人数40%,专业从事自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、通风系统、防排烟系统、可视报警系统、消防防火等各类工程的咨询、设计、施工及维护保养工作;在消防系统工程的设计、组织施工及维护保养方面积累了丰富的经验。承接商业门面、卖场、超市、营业厅、4S店、办公室、洗脚城、典当行、图书馆、集体宿舍、宾馆、茶楼、咖啡厅、餐厅、KTV、酒吧、网吧、游戏厅、电玩城、酒楼、医院、养老院、学校、集体宿舍、厂房等各类装饰装修工程的一次消防手续和二次消防手续的代理服务等。 现已成为中国大陆地区消防报警产品及其系统集成服务的供应商。